Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Error 1016 Арвных трендов

   
Автор / Author Тема / Topic: Error 1016 Арвных трендов
Игорь Моисеев
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Игорь Моисеев           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
По прошествии некоторого времени на тренде появляется Error 1016
Сообщения / Posts 63 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Раздел "Коды диагностируемых ошибок/Ошибки выборки данных по запросу экрана/документа":

" -1016 – общая ошибка задания времени; "

Если ввести (даже в реальном времени - в любой атрибут любого канала) ключ DEBUGON=70000800, то в профайлерном протоколе будет более полная информация об этой выборке из архива.

Как правило, эта ошибка говорит о попытке запроса с метками времени выходящими за пределы реального временного диапазона записей в этом архиве.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Игорь Моисеев
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Игорь Моисеев           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
спасибо, но ничего не понял.
Какой диапазон архива? Ответ от начала ведения архива и до настоящего времени.
Какая метка времени?

Сообщения / Posts 63 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Каждый архив содержит записи в определенном временном диапазоне - последние записи имеют метки времени, близкие к текущему времени последнего сеанса работы МРВ, самые ранние записи определяются заданным объемом архива и интенсивностью записей.
Если перед очередным запуском узла в файле *.cnf задать ключ DEBUGON=70000800, то в профайлерном протоколе будут записи, указывающие на реальный временной диапазон записей в архиве.

Тот же ключ позволяет увидеть в профайлерном протоколе параметры выборок из архива, которые указывают на запрашиваемый в выборке временной диапазон.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Игорь Моисеев
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Игорь Моисеев           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
спасибо.
Сообщения / Posts 63 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Игорь Моисеев
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Игорь Моисеев           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
в файле *.cnf находится конфигурация ОРС сервера. После добавления строки DEBUGON=70000800 в начале файла, ОРС сервер перестаёт работать, все переменные обнуляются, а в архивах никаких меток времени не видно.
Сообщения / Posts 63 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ключи для конфигурирования запуска узла вводятся в файле TMcom_xx.cnf (см. "Приложения/Задание параметров работы мониторов").
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Игорь Моисеев
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Игорь Моисеев           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вопрос решён аналогичным способом, как и в прошлом году: заменой архивных трендов на обыкновенные. Спасибо за помощь.
Сообщения / Posts 63 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2