Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Отрицательное значение в архиве

   
Автор / Author Тема / Topic: Отрицательное значение в архиве
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ДИМА           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Возникла проблема отображения отрицательного значения в архивном тренде, в тренде on-line отрицательное значение кривой отображается правильно, а в архивном тренде кривая стремится к значению 65535
 -

 -

Я поменял значение int на real, ранее такого не было, как это исправить.

 -

Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы должны для каждого подобного канала делать преобразование с помощью процедуры трансляции.

PROGRAM
VAR_INPUT Канал_11_A : INT; END_VAR
VAR_OUTPUT Канал_11_R : REAL; END_VAR

Канал_11_R = Канал_11_A;

END_PROGRAM

Одна и та же программа должна вызываться каждым из Ваших каналов, но с привязками аргументов этих каналов к своим атрибутам.

Если в редакторе аргументов программы задать привязки к атрибутам не конкретных каналов, а виртуальных в диалоге "Тип атрибута/"Тип объекта"="Канал Float" (см. "Проект АСУ .../Табличный редактор аргументов/Привязка аргументов вручную/Виртуальная привязка"), то привязки аргументов в каждом канале к своим атрибутам будут осуществлены автоматически.

Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.