8TUR8
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6866


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for 8TUR8           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В проекте созданы соединения Modbus с протоколом TCP/IP. Всего три абонента, связь с двумя идет через беспроводное Wi-Fi соединение, с третьи по проводу. Периодически пропадает связь с абонентами, подключенными через Wi-Fi. Данные замирают и не приходят. При перезапуске МРВ все снова начинает работать. С чем это может быть связано? Связь по Wi-Fi, конечно, менее надежна, чем по проводу, и возможны потери данных, но почему обмен встает совсем?
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При отсутствии связи с Modbus-Slave МРВ через некоторое время принудительно разрывает связь и примерно 1 раз в мин. пытается снова соединиться с Modbus-Slave.
Если Вы откроете окно "Панель МРВ/Протокол 1", то в нем будут соответствующие записи, например,
(13:7:42) ERR_TCP:p9 recieve zero bytes from 192.168.12.16:502 Rout_Word(3)#4
(13:7:43) ERR_TCP:p9 192.168.12.16:502 send err=10054 Rout_Word(3)#4
(13:7:43) ERR_TCP:disconnect from 192.168.12.16:502 by errors
(13:8:4) INF_RTM:301:invalid connect for unit_xx addr=192.168.12.16[502] err=10060:ETIMEDOUT
(13:8:56) ERR_TCP:invalid connect for unit_xx addr=192.168.12.16[502] err=10060:ETIMEDOUT
(13:9:48) ERR_TCP:invalid connect for unit_xx addr=192.168.12.16[502] err=10060:ETIMEDOUT

Если Slave примет коннект, связь восстановится.

У Slave-устройства должна быть настройка принудительного уничтожения соответствующего соккета после длительного отсутствия Modbus-запросов. В этом случае он должен принять подключение МРВ.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2