ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ДИМА           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Я писал об этом ранее, и спрашивал о подключении двух МРВ к одному источнику через ОРС сервер, теперь хочу задать другой вопрос по этой теме.
Я подключил два МРВ к одному источнику без ОРС сервера, только изменил у одного МРВ время скана, т.е. один МРВ посылает запрос один раз в 2 секунды, а другой МРВ один запрос в одну секунду.
Все работает вроде коректно, время работы 8 часов.
Вопрос в следующем, как эти два МРВ будут работать в дальнейшем, будут или нет конфликты.

Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Видимо, Вы используете какой-то сетевой протокол, "Источник" корректно поддерживает одновременный коннект двух клиентов и сетевые компоненты успешно обслуживают двойной трафик.
Если это так, конфликтов между МРВ быть не должно.

Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2