Баранов Вячеслав
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6904
отправлено / posted
Здравствуйте. Примерно пол года назад была введена в эксплуатацию панель оператора с TM 6.10, работающая в связке с контроллером Faswel. За это время раз в 1,5-2 месяца происходит зависание показаний на панели - то есть работают кнопки, переключаются окна, но показания с датчиков, графики и сообщения перестают обновляться и отображаются в том положении, в каком были на момент зависания. В системе используется около 20 аналоговых каналов и столько же дискретных. (не точно, но порядок примерно такой). Пишутся архивы. Макс размер архива задан 8 Гб. Перезапуск RTM решает проблему. Можете подсказать, из-за чего может происходить такое зависание? Или на что обратить внимание, чтобы найти причину?
[ 20.12.2017, 14:58: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 24 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Похожая ситуация исследовалась после выпуска релиза 6.10 (в мае 2016 г.).
Была обнаружена и блокирована ошибка в обработке строк в библиотеке Qt32.
Результатом выявленной ошибки являются нарушения процедур работы с памятью, которые по накоплению приводят к различным вариантам прекращения функционирования исполнительных модулей Trace Mode 6. По результатам исправления были проведены успешные полевые и стендовые испытания на устойчивость МРВ на различных проектах, под разными ОС Windows и на ПК с различными аппаратными ресурсами.
Результаты исправления вошли в последующие релизы.
Как показывает практика, использование архивов объемом больше 1 ГБ может вызвать значимые ресурсные проблемы. Мы рекомендуем при необходимости использовать штатные механизмы генерации копий архивов и их использования в реальном времени (см. документацию).
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |