Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Баранов Вячеслав           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Примерно пол года назад была введена в эксплуатацию панель оператора с TM 6.10, работающая в связке с контроллером Faswel. За это время раз в 1,5-2 месяца происходит зависание показаний на панели - то есть работают кнопки, переключаются окна, но показания с датчиков, графики и сообщения перестают обновляться и отображаются в том положении, в каком были на момент зависания. В системе используется около 20 аналоговых каналов и столько же дискретных. (не точно, но порядок примерно такой). Пишутся архивы. Макс размер архива задан 8 Гб. Перезапуск RTM решает проблему. Можете подсказать, из-за чего может происходить такое зависание? Или на что обратить внимание, чтобы найти причину?

[ 20.12.2017, 14:58: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 24 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Похожая ситуация исследовалась после выпуска релиза 6.10 (в мае 2016 г.).

Была обнаружена и блокирована ошибка в обработке строк в библиотеке Qt32.

Результатом выявленной ошибки являются нарушения процедур работы с памятью, которые по накоплению приводят к различным вариантам прекращения функционирования исполнительных модулей Trace Mode 6.
По результатам исправления были проведены успешные полевые и стендовые испытания на устойчивость МРВ на различных проектах, под разными ОС Windows и на ПК с различными аппаратными ресурсами.

Результаты исправления вошли в последующие релизы.

Как показывает практика, использование архивов объемом больше 1 ГБ может вызвать значимые ресурсные проблемы.
Мы рекомендуем при необходимости использовать штатные механизмы генерации копий архивов и их использования в реальном времени (см. документацию).

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2