Тема / Topic: Код ошибки -18 при загрузке проекта в МРВ
Dok222
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6537
отправлено / posted
Установлено ПО Sentinel LDK Run-time, установлен USB-ключ. МРВ запускается, но при открытии проекта ошибка -18.
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Какой релиз МРВ? Какой заголовок окна МРВ, когда Вы пытаетесь открыть проект? Какие еще ключи установлены на этом ПК?
Сообщения / Posts 17334 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Dok222
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6537
отправлено / posted
- Какой релиз МРВ? 6.10.2.
- Какой заголовок окна МРВ, когда Вы пытаетесь открыть проект? МРВ+ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ - не загружен.
- Какие еще ключи установлены на этом ПК? Ключ от TM IDE 6.09 (вынимание usb-ключа не влияет на ошибку)
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Скорее всего, Вы неправильно провели инсталляцию RTM релиза 6.10.2. Посмотрите соответствующее предупреждение в Вашем ЛК на сайте.
Сейчас Вам надо деинсталлировать RTM средствами ОС. Заново инсталлировать RTM из дистрибутива. Извлечь из архива tm6p_rtm_6.10.2.zip файл patch_for_rtm_doc.zip/tmrg.dll и ЗАМЕНИТЬ в папке инсталлированного RTM соответствующий файл.
Сообщения / Posts 17334 | Из / From: Россия