Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что дает установка флага "Отключить от источника"?
Если у меня есть несколько каналов float, они привязаны к источникам. Например мне нужно удалить один из каналов,если я поставлю флаг "Отключить от источника" то у меня этот канал float будет просто ноль показывать?

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
См. раздел "Каналы и системные переменные .../Пересчет базы каналов/Особенности пересчета и отработки каналов":
"При (8,W) = 1 не выполняются внутренние алгоритмы канала и трансляция, R=Q, а атрибуты (1, A) и (2,In) становятся независимыми переменными. Атрибуты 1 и 2 сохраняют значения, сформированные до установки флага, и эти значения могут быть изменены."

Если Вы хотите приостановить обмен по какому-либо каналу с сохранением его последнего значения, Вы можете "Выключить" канал посылкой "1" в атрибут СОСТОЯНИЕ (3).

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2