Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » МРВ как сервер Modbus RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: МРВ как сервер Modbus RTU
Voldemar2201
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4367


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Voldemar2201           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В моем случае контроллер диспетчеризации по протоколу Modbus RTU опрашивает контроллеры систем управления. За неимением живого контроллера системы управления на этапе разработки проекта планирую использовать МРВ в качестве симулятора, благо карта регистров имеется. Плюс к этому решению можно сделать интерфейс понятный пользователю.
Получится хороший такой полигон демонстрации работы контроллера диспетчеризации.

Конечно, вместо МРВ можно использовать различные утилиты, вот только понятным интерфейсом для пользователя они не обладают.

Собственно вопрос: МРВ возможно использовать в качестве ведомого Modbus RTU устройства? Можно ознакомиться с примерами?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
МРВ не может работать как слейв Modbus RTU. Но поддерживается работа МРВ в качестве сервера протокола MODBUS TCP: http://www.adastra.ru/products/overview/openness/
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2