Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Моха+ПЛК110 Овен

   
Автор / Author Тема / Topic: Моха+ПЛК110 Овен
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте,
Пишу проект: Adastra-moxaNport5150A-ПЛК110 Овен.
Моха подключена к порту RS232 контроллера, в настройках выбрано RealComPort. Далее создаю виртуальный ком-порт на компьютере и прописываю переменные. Всё работает без проблем.
Но плодить на компьютере виртуальные ком-порты не хотелось бы. Настраиваю Моха как TCP Server MODE.
Далее в источниках приёмниках в канале указываю не ком порт, а подключение по ТСР и указываю IP адрес Моха. Но работать так отказывается.
Возможно ли вобще такое подключение?

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это Moxa N-port - преобразователь COM-Ethernet и функции конвертирования протоколов в нем не заложено. Для этого существуют устройства Moxa M-Gate. У нас есть видеоурок по подключению: http://www.adastra.ru/edu/news/MGATE_SCADA_TRACEMODE/

Можно попробовать подключиться, используя гибкие настройки обмена в TRACE MODE. Кроме IP-адреса указать порт, соответствующий в настройках Moxa нужному COM. Включить генерацию контрольной суммы. В строку с IP-адресом источника/приемника через точку с запятой добавить ключ MDBRTU_ON. Этот и другие ключи описаны в справке: Обмен с контроллерами и УСО -> Обмен по встроенным протоколам -> Обмен по встроенным протоколам по сети.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Написал в канале: TCP=10.0.2.88:4002;MDBRTU_ON

Всё работает! Спасибо!

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2