Здравствуйте,
Как можно реализовать подсчет перекачаных сосудов?
язык программирования FBD
Например я читаю из контроллера 1 бит привязываю его к триггеру по переднему фронту. А дальше нужно отправить в какой счётчик? Ни с обычным ни с комбинированным счетчиком не получается что-то сделать. Или я что-то не то делаю.

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подсчет можно реализовать рядом способов.

Наиболее практичный - Счетчик CTU из "Триггеры и Счетчики". Выход от rTRIG (импульс по переднему фронту) подаете во вход INP блока CTU. Во вход PV указываете значение "до которого будет проводиться счет". При изменении INP (0/1) будет проводиться счет в выходе QT.

Используя вход CLR можно сбрасывать счетчик.

Так же можно использовать Статистика STAT из Алгебраические.

Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2