Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Обновление RTM

   
Автор / Author Тема / Topic: Обновление RTM
arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arkos           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. В продолжении темы http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000438.html. Проделано все так же, как и у пользователя ДИМЫ. Ставили версию 6.10.2 на Win10 понадобилось скачивать новый драйвер для ключа. Установили RTM только с "patch_FOR_RTM_doc.zip". Для меня важно знать исправлена ли ошибка 45 при такой установке RTM?
Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!

Процедура скачивания и установки патча для устранения проблемы 45 дней описана в новости
http://www.adastra.ru/products/news/20180220/

Патч ко всем исполнительным модулям релиза 6.10.2 размещен на сайте и доступен через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ пользователя.
Для скачивания необходимо выбрать исполнительный модуль в таблице зарегистрированных продуктов и вызвать диалог скачивания релизов в соответствующем столбце. В нижней части диалога в разделе «Дополнительные материалы» размещен патч для данного продукта. Инструкция по установке содержится в файле README.txt:

Для Монитора Реального Времени релиза 6.10.2, что бы исправить проблему 45 дней, необходимо установить два патча - patch_FOR_RTM_doc.zip и Patch0012_RTM_6102_PROF.zip

Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arkos           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо!
Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2