Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Запись регистра OWEN

   
Автор / Author Тема / Topic: Запись регистра OWEN
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте,
Прибор ТРМ12, из документации запись параметров в прибор осуществляется функцией 0х10.
Необходимо записать значение в регистр 0х200 (float32).
В источниках приёмниках не нашёл функцию 0х10.
Можно как-то записать значение из адастры?

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Получилось записать функцией W_Float(16)
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все верно.
0x10 - шестнадцатеричная система представления числа 16
16 - десятеричная система представления числа 16

Сообщения / Posts 17334 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2