Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Горячее резервирование Wincon

   
Автор / Author Тема / Topic: Горячее резервирование Wincon
kromm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kromm           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Интересует следующее: какие свойства и параметры обязательно должны быть указаны при конфигурировании узлов в среде разработки Trace Mode 6 для корректной работы резервных контроллеров? Дело в том, что в руководстве практически ни чего не описано по этому поводу. Дано только поверхностное описание свойств узлов. А о том, как организовать резервирование в целом примеров нет.
Мы попробовали осуществить данную задачу на отладочном стенде. В ходе работы выяснилось, что при пропадании основного контроллера резервный переходит в режим work - как и должно быть, но такое ощущение, что находясь в резерве он не отслеживал и не синхронизировал значения каналов основного. При таком раскладе он не сможет корректно подхватить процесс регулирования при выходе основного контроллера из строя.

Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При создании резервного узла автоматически настраивается синхронизация атрибутов каналов, привязанных к аппаратуре ввода/вывода. Синхронизация осуществляется автопосылками, а если таковые не применяются, то производится с периодом, задаваемым параметром TMGWD в конфигурационном файле (по умолчанию период равен 5 сек) для атрибутов Входное значение и Периодом посылки сообщения о присутствии в сети (бланк редактирования узла Дополнительно) - для Реальных значений. Для каналов, не связанных с аппаратурой (в том числе и вызывающих программы), синхронизация настраивается установкой для канала атрибута Дамп как Read/Write. К тому же в бланке редактирования Отчет тревог/Дамп/Параметры узлов-партнеров по резерву необходимо установить необходимые флаги синхронизации и задать маску переключения режимов (обычно 4096).
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая АдАстра! Про какой релиз идет речь? У нас 6.05 бета 3. Там даже нету таких настроек!!! про резервирование у нас уже была дискусия в других темах, так что повторяться не будем. Если у Вас все работает то когда релиз появится в доступе?
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если у Вас используется пререлиз младше 6.05, то в этом случае в папке узла создается файл с именем tmcom_<индивидуальный номер узла в проекте>.cnf
В нем пишется следующее:
TMGWD=500
END_OF_CNF
<пустая строка>

для синхронизации атрибута Входное значение с периодом 500 миллисекунд. Если штатный 6.05, то период обновления установлен по умолчанию. Выход нового релиза предполагается в конце мая.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kromm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kromm           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Опробовали все выше указанные инструкции, но так и не добились синхронизации каналов резервного узла.
Предлагаем выслать Вам наш тестовый проект с целью корректировки и указания замечаний. Если такой вариант возможен, укажите пожалуйста адрес e-mail.

Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kromm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kromm           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Было бы не плохо получить хоть какой-то ответ...
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Высылайте проект на адрес training@adastra.ru со ссылкой на этот топик и ясным описанием эмуляции проблем.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avgorr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
В файле справки, в разделе "Быстрый старт" в приложении "Некоторый типовые системные конфигурации ..." есть пример: SCADA/HMI+PAC-контроллеры с двойным резервированием. В перечне программного обеспечения в пункте № 3 стоит Double Force Микро МРВ MRTM-DF-6-xx-P-xx(проф.), но в перечне продуктов такого программного обеспечения я не нашёл. Объясните пожалуйста, что это такое.
Спасибо.

Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На данный момент такого продукта не существует. Все МикроМРВ по умолчанию поддерживают резервирование.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigorovskih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте уважаемые Господа!

Я правильно понял, что все микро МРВ (в т.ч. и под WinCon) поддерживают резервирование? Т.е. не надо покупать или доплачивать за микроМРВ с резервом, это так же и распространяется и для микро МРВ для контроллеров I7188

Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, все МикроМРВ поддерживается резервирование. Т.е. Вам нужно просто два контроллера и два "обычных" МикроМРВ
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2