Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » WinPAC 8441 us MicroRTM 6.06

   
Автор / Author Тема / Topic: WinPAC 8441 us MicroRTM 6.06
shuraa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3634


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shuraa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ПАМАГИТЕ !!!!! [prey / молящийся]
ну а теперь о плохом
контроллер WINPAC 8441
при запуске микроМРВ выводит ID контроллера в виде 0000-0000-0000-0000.
родная китайская утилитка выдает все как надо.
пробовал как 6,06 так и 6,06,2 версии.
перепрошивка контроллера (всмысле загрущика и самой ОСи) ничего не дала.
перепробованы версии прошивки:
WinPAC C270 Ver.1.3.0.4 от 24.02.2009
WinPAC C270 Ver.1.3.0.2 от 22.01.2009
WinPAC C270 Ver.1.3.0.0 от 25.11.2008
более старых не нашел.
в наличии имеется 5 таких контроллеров и 10 красиво упакованных дисков с микроМРВ
пробовал на других контроллерах - результат аналогичный.
Идеи есть?
все это чудо уже неделю как должно работать на объекте и управлять парой частотников и всякой мелочью.
боюсь уволят с горяча [cry / плачь]
на премию попал точно
может дадите код активации при таком ID контроллера, пока будем разбираться что к чему?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Код активации мы отправили Вам 29.05.2009 по адресу, который Вы указали на сайте.
Однако, возможно, что это не улучшит ситуации, т.к. МикроМРВ должен проверить правильность кода активации именно по считанному HARD-коду. Если МикроМРВ не может считать HARD-код, то и удачной проверки не будет.
Мы скачали из интернета WinPAC C270 Ver.1.3.0.4 от 24.02.2009 и проверили на своем контроллере под МикроМРВ релиза 6.06.2. Все в порядке.
По нашей информации, Вы приобретали МикроМРВ для контроллера WinCon CE.
Если Вы пытаетесь именно с этим модулем работать в контроллере WinPAC, результат будет отрицательным.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
shuraa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3634


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shuraa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, разбираемся с отделом продаж по поводу замены лицензий.
Просто на момент закупки модули на WinPac отсутствовали в Вашем прайсе. А контроллеры WinCon были сняты с производства. Глупая ситуация получилась.

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Организационные проблемы решены. Информация отправлена Вам почтой.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.