AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Добрый день!
Произвел установку МикроМРВ на WinPAC по прилагаемой инструкции. При попытке запустить RTM_CE для регистрации ПО - выдается сообщение: "Cannot find 'RTM_CE' (or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available"
отправлено / posted
Возможно, все-таки не все файлы, необходимые работы МикроМРВ, имеются в контроллере. В частности, в ядро должны входить подключаемые библиотеки производителя для обращения к модулям УСО. Возможно, их в контроллере нет. Если это так, раскройте в дистрибутиве МикроМРВ папку icpdas и все библиотеки оттуда скопируйте в контроллер рядом с исполнительным модулем.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Спасибо помогло! Только непонятно почему по инструкции не получилось. Те библиотеки, которые я скопировал, в инструкции не значатся?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Запись не удалось из-за того, что в контроллере не были найдены папки System_Disk и Micro_SD Проверьте их наличие.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387
отправлено / posted
В папке System_Disk или в Micro_SD есть файл tm6.cnf? Если есть, то удалите его и повторите процедуру активации.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387
отправлено / posted
Добрый день !
Всё оказалось проще, почему то вместо того, чтобы сказать что введён неверный код активации, выдаётся сообщение WRONG WRITE TO FILE.
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Не могу активироать МикроМРВ на WinPack. После ввода кода активации Микромрв просто виснет и ничего не выдает. В чем может быть проблема? При активации посылал ИД контроллера из 16 цифр, как выдала утилита, а при запуске ИД содержит 24 цифры. Может из-за этого? И куда обращаться, если надо заменить код активации?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Добрый день! При регистрации МикроМРВ в личном кабинете не наблюдаю графу ID контроллера. Куда она делась? Как получить код активации? Раньше на два контроллера получал. Все было нормально.
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Регистрация лицензии для МикроМРВ осуществляется без "предъявления" HARD ID. После регистрации и подтверждения ее в ЛК появится запись о регистрации лицензии и поле "Получить код активации". В открывающемся диалоге введите HARD ID и получите в этой же записи код активации. Код активации сохранится в ЛК и в дальнейшем.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Здравствуйте! На новых контроллерах WinPAC WP-8821-CE7 запуске МикроМРВ 6.10.1 или 6.10.2 выскакивает ошибка: "Не удалось импортировать библиотеку "mfcce400.dll"! Программа будет закрыта." Где её взять?
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
1. Скопировал эту DLL в папку с МикроRTM - не помогло. 2. Скопировал её в папку \System_disk\Ispdas\System - теперь не запускается с другой ошибкой: "Не удалось импортировать библиотеку "pac_i8017HW.dll"! Программа будет закрыта." Но при этом всё содержимое папки \Micro_TM6_for_WinPac\icpdas, включая библиотеку pac_i8017HW.dll (кроме PACSDK.DLL - система не дала перезаписать файл) было скопировано в папку \System_disk\Ispdas\System. 3. Библиотеку PACSDK.DLL взял из \System_disk\Ispdas\System и скопировал в папку МикроRTM. Не помогло.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
"Но при этом всё содержимое папки \Micro_TM6_for_WinPac\icpdas, включая библиотеку pac_i8017HW.dll (кроме PACSDK.DLL - система не дала перезаписать файл) было скопировано в папку \System_disk\Ispdas\System."
А в папке МикроRTM (рядом с *.exe) библиотеки "для модулей" остались?
На предоставленном нам контроллере WP-9421-CE7 рекомендованные выше процедуры позволили осуществить загрузку и запуск проекта. Хотя поддержку некоторых модулей не удалось реализовать.
Нам придется консультироваться с поставщиками ПО и железа и заказывать образец такого контроллера для тестирования и поиска решения.
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
"А в папке МикроRTM (рядом с *.exe) библиотеки "для модулей" остались?" да, остались.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Успешно протестировали работу микроМРВ в WinPAC на CE7. Вам на почту выслали гарантировано рабочий набор библиотек. Проверьте, пожалуйста.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Наконец-то дошли руки до этой проблемы. Ваши рекомендации помогли. Наличие библиотеки mfcce400.dll так-же обязательно.
Но выявилась новая проблема: не видится модуль i-8028UW. После запуска МикроМРВ в протоколе работы появляется запись: (8:9:29) WRN_RTM:IO Card not init in slot = 2
Библиотека "pac_i8024W.dll" присутствует и была обновлена из указанного Вами источника. Если использовать эту библиотеку из комплекта в папке Micro_TM6_for_WinPac\icpdas, то МикроМРВ не запускается: "Не удалось импортировать библиотеку "pac_i8024W.dll"! Программа будет закрыта.".
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
P.S. Утилита DCON Utility Pro CE V 2.0.1.0 определяет этот модуль как i-9028U. В утилите модуль настраивается и работает.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
i-9028U - модуль для 9000 серии WinPAC. Получается утилита некорректно определяет модуль.
К сожалению, на данный моменту у нас нет контроллеров на Windows CE7 и этого модуля. Проверить их работу пока нет возможности. Постараемся получить оборудование и проверить.
Сделайте простейший тестовый проект с парой каналов, которые запрашивают данные с этого модуля, запустите его и в любой атрибут любого канала запишите ключ INFOPACK , в профайлерный протокол запишется дополнительная информация. Пришлите проект и папку узла проекта целиком после тестирования на почту техподдержки.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Мы проверили почту, письмо от Вас не получали. Уточните тему письма. Письмо мог отсечь спам-фильтр. Отправьте, пожалуйста повторно. Если в письме были прямые ссылки, пришлите их в текстовом виде. Если были вложения - заархивируйте и назначьте архиву пароль.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Тема письма была: "Файлы к теме на форуме". Переслал заново, ссылку исправил, пароль на архив сделал. Тема нового письма "Fwd: Файлы к теме на форуме". Продублировал с другого адреса.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Спасибо, письмо получили. Дошлите, пожалуйста, папку с исполнительным модулем целиком, который запускался в контроллере.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Здравствуйте! Для решения моего вопроса могу временно предоставить контроллер WP-8821-CE7 и модуль i-8028UW. Как это сделать?
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Выявил ещё одну особенность контроллера WP-8821-CE7. Создал простенький проект с двумя модулями i-8014CW, с циклом опроса 100 мс, так реальное время цикла при этом около 352 мс (системная переменная @Calculate_Cycle с параметром =1). Если этот проект запустить на контроллере WP-8841-CE5, то реальный цикл около 108 мс. При этом у контроллера WP-8821-CE7 процессор мощнее Cortex-A8 1GHz против PXA270 520 MHz и оперативной памяти больше 512 MB DDR3 против 128 MB. Хотелось бы чтобы он оправдывал свои характеристики.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Реальный цикл зависит не только мощность процессора. Какие функции у запускаемого проекта, получается происходит опрос этих модулей? Скорее всего разница может говорить о том, что при работе проекта на разных контроллерах - разные внешние условия. В теории, на более мощном контроллере может опрашиваться модуль с погрешностями, а на менее мощном опрос будет происходить гладко. Для адекватной проверки реального цикла сделайте тестовые проекты с некоторым количеством каналов, привязанных к генераторам.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: Успешно протестировали работу микроМРВ в WinPAC на CE7. Вам на почту выслали гарантировано рабочий набор библиотек. Проверьте, пожалуйста.
Добрый день можно тоже прислать рабочий набор библиотек для WinPAC на CE7 (микроМРВ версии 6.08).
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
С CE7 рекомендуем использовать только актуальный релиз 6.10.2. Напишите на адрес технической поддержки с указанием регистрационного номера используемого продукта.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Но я не могу перевести на версию 6.10.2 - у меня распределенная система... Написал... Что за регистрационный номер? Мне же нужно на контроллере получить код и выслать его вам, а микроМРВ не запускается...
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Для запуска на WP-8821-CE7 мне хватило скопировать библиотеки: pac_i8014W.dll; pac_i8017HW.dll; pac_i8024W.dll; pac_i8048W.dll; pac_i8050W.dll; pac_i8084W.dll; pac_i8088W.dll; pac_i8093W.dll в папку \System_Disk\ICPDAS\System. Взял их: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/WinPAC_AM335x/VP-x231/sdk/IO_Modules/ На версии 6.08 запустить не удалось. Но имейте в виду, проблему отъедания памяти в контроллере решить до сих пор не удалось. После приблизительно 50 дней работы контроллер приходится перезагружать по питанию только с места, так как он перестаёт отвечать.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
quote:Отправитель / Originally posted by AlKon: Но я не могу перевести на версию 6.10.2 - у меня распределенная система... Написал... Что за регистрационный номер? Мне же нужно на контроллере получить код и выслать его вам, а микроМРВ не запускается...
Ответ дан почтой.
Регистрационный код поставляется вместе с Продуктом. На контроллере при запуске Вы получаете HardWareID, необходимый для активации.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |