Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

У меня с проектом непонятная ситуация возникла. Чтобы было понятно, начну издалека. У нас на обслуживании стоит объект с установленной scada tracemode. С каких-то пор не стало хватать каналов и мы сделали апгрейд с 256 точек до 1024. Однако ключ МРВ+ заменили на МРВ и проблем ни с чем не было. В базу заносились данные измерений и уставки задаваемые пользователем, естесственно, через ODBC. Однако после выхода релиза 6.06 я удалил с компьютера оператора прежний релиз и поставил новый. После чего запись в базу измеренных данных не прекратилась, только записываться начали нули. НО! Запись пользовательских уставок продолжает работать отлично.
Я знаю отличие МРВ от МРВ+ - наличие подддержки ODBC. Однако при апгрейде каналов софт я не менял - просто поменял hasp-ключи. А после апгрейда версий tracemode начались проблемы с базой.
Может ли быть, что при смене ключа МРВ+ на МРВ без смены софта фишки МРВ+ сохранились, а при смене версий они стерлись? Мне кажется, что вопрос немного глупый, однако ничего более умного мне в голову не пришло.

Спасибо.

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Замена ключей здесь абсолютно не причем. Скорее всего сказался переход на новый релиз. Пришлите пожалуйста Ваш проект на hotline3@adastra.ru для анализа возникшей ситуации.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Согласен с вами - поставил прежний релиз 6.05.1. Запись в базу данных вновь началась. Если бы АРМ оператора не был удален за 100 км. и связь была бы лучше, попробовал бы вновь это повторить, а так высылаю вам скомпилированный в версии 6.05.1 проект - полностью рабочий.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2