matt
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3776
отправлено / posted
Здравствуйте, возникла вот такая проблема. Была такая последовательность подключения и опроса приборов УРСВ-010М, к верхнему уровню RTM через преобразователь интерфейса RS232-RS485 подключались несколько приборов, в разделе "источники/приемники" создавалась группа Modbus а в ней канал R_FIFO_Queue настроенный на опрос прибора УРСВ. На верхнем уровне создавался канал CALL.ChGroupReq с привязкой к R_FIFO_Queue с соответствующими настройками и аргументами. Подскажите, пожалуйста, почему с RTM все работает нормально, а стоит перенести канал CALL.ChGroupReq в MicroRTM и данные с приборов мы получить не можем. Контроллер с MicroRTM используем I7188XAD.
Сообщения / Posts 10 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
МикроМРВ для I-7188 не поддерживает других внешних протоколов обмена, кроме DCON (для модулей I-7000). MODBUS не поддерживается.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
matt
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3776
отправлено / posted
Под "другие внешние протоколы" попадают шаблоны TYPE11? Существуют ли какие-то другие варианты обмена по произвольному протоколу по RS для MicroRTM для I7188?
Сообщения / Posts 10 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для MicroRTM для I7188 можно использовать только протоколы DCON (для модулей I-7000) и M_Link (для связи с другими узлами проекта в качестве SLAVE. Подключить внешние драйверы, в том числе и типа TYPE11, нельзя.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |