Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » MicroRTM (I7000)- Modbus - Счетчик УРСВ 010М

   
Автор / Author Тема / Topic: MicroRTM (I7000)- Modbus - Счетчик УРСВ 010М
matt
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3776


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for matt           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, возникла вот такая проблема. Была такая последовательность подключения и опроса приборов УРСВ-010М, к верхнему уровню RTM через преобразователь интерфейса RS232-RS485 подключались несколько приборов, в разделе "источники/приемники" создавалась группа Modbus а в ней канал R_FIFO_Queue настроенный на опрос прибора УРСВ. На верхнем уровне создавался канал CALL.ChGroupReq с привязкой к R_FIFO_Queue с соответствующими настройками и аргументами. Подскажите, пожалуйста, почему с RTM все работает нормально, а стоит перенести канал CALL.ChGroupReq в MicroRTM и данные с приборов мы получить не можем. Контроллер с MicroRTM используем I7188XAD.
Сообщения / Posts 10 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
МикроМРВ для I-7188 не поддерживает других внешних протоколов обмена, кроме DCON (для модулей I-7000). MODBUS не поддерживается.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
matt
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3776


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for matt           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Под "другие внешние протоколы" попадают шаблоны TYPE11? Существуют ли какие-то другие варианты обмена по произвольному протоколу по RS для MicroRTM для I7188?
Сообщения / Posts 10 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для MicroRTM для I7188 можно использовать только протоколы DCON (для модулей I-7000) и M_Link (для связи с другими узлами проекта в качестве SLAVE.
Подключить внешние драйверы, в том числе и типа TYPE11, нельзя.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2