Здравствуйте, возникла проблема с чтением регистров оборудования.
Суть в том, что одновременно можно считывать только 1 регистр, а требуется прочитать 7 регистров.
Пробовал использовать ChGroupReq, но насколько я понял, он читает все регистры разом. Пробовал оставлять ему один аргумент и все равно не считывает значение.
Была информация, что можно сделать как-то через AsyncCollection, но так и не понял как.
Протокол modbus.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ChGroupReq организовывает групповой запрос. Количество запрошенных регистров зависит от количества аргументов канала Call.

Создаете 7 источников ModBus для чтения 1 регистра (разных).
Создаете Call.ChGroupReq с одним аргументов необходимого типа.
Источники привязываете к каналам.
Каналы Call.ChGroupReq привязываете к Call.AsyncCollection

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Так же задачу можно решить без Call.ChGroupReq и Call.AsyncCollection.

Каналы отрабатываются последовательно, согласно их id.
У Вас есть 7 источников ModBus для опроса.
Перенесите их в узел в обратном порядке. В этом случае первым отрабатывать будет канал, который должен запросить данные с последнего адреса. Группового запроса не будет.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kashpir88
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8429


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kashpir88           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все получилось, большое спасибо.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Udjin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8428


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Udjin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Задача: Опросить последовательно 56 регистров (DiscreteInput, адрес 0 - 55) одним запросом. Создаю канал в "Источники/приемники" Rin_Byte(2) связываю его с каналом CALL.ChGroupReq в котором создаю 7 аргументов типа USINT, запускаю проект. Запускаю программу ModBusSlave в котором указываю статусы в данных регистров и запускаю "просмотр трафика" и вижу, что МРВ опрашивает только 32 регистра.
Если меняю тип аргументов с USINT на INT тогда все работает и опрашивает 56 регистров.
Почему так происходит ведь тип USINT это однобайтовая переменная, как и указано в справочнике "....Выполняется соответственно групповое чтение или групповая запись (WORD, FLOAT) при обмене с заданным устройством по MODBUS RTU или MODBUS TCP/IP. Устройство и начальный адрес задаются в источнике, количество считываемых/устанавливаемых параметров определяется числом аргументов канала. В зависимости от дополнения к подтипу привязанного источника/приемника: Rout_Byte, Rin_Byte (1, 2) – 8 бит в аргументе;"....
Может я что-то упускаю?

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Релиз 6.10.2
канал в "Источники/приемники" Rin_Byte(2) связываю его с каналом CALL.ChGroupReq в котором создаю 7 аргументов типа USINT. Запускаю программу ModSim.

При изменении любого бита с 1 по 56, в аргументы канала CALL.ChGroupReq корректно записываются считанные значения (каждый аргумент принимает значение от 0 до 255 в зависимости от взведенных бит).

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Udjin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8428


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Udjin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ничего подобного. Не работает так... Даже совсем в пустом проекте сделал именно так как Вы описали. Выдает значение только 32 регистров. Проверяю линию "RS-485", действительно запрос от СКАДА идет только 32 регистров....
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Udjin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8428


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Udjin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В чистом проекте в "Источники/приемники" создаю канал Rout_Float(3), связываю его с каналом CALL.ChGroupReq в котором создаю 2 аргумента типа Float, запускаю проект. Запускаю программу ModBusSlave в котором указываю статусы в данных регистров и запускаю "просмотр трафика" и вижу, что МРВ опрашивает 8 регистра. Зачем? Ему по всей логике необходимо 4 регистра (НО 8 Байт).....может быть тут какая-то путаница или она у меня в голове?!
Открываю "Служебную панель МРВ", далее канал тот самый Call и в аргументе 124 вижу, что он получил значения 2 аргументов А0 и А1. Но если у меня в удаленном устройстве ограниченное количество регистров тогда выскакивает ошибка по запросы ModBus

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если привязываете CALL.CGR с двумя аргументами float к источнику Rout_Float(3), у которого в строке IP-адрес не задан ключ BYARG, то суммы длин аргументов Call не анализируются и запрашивается 2 регистра. Для RTU запрашивается количество регистров, согласно заданным аргументам. В Вашем случае будет 4 регистра.

Количество запрашиваемых регистров можно наблюдать по перехвату в тексте запроса.

Как Вы наблюдаете, что МРВ опрашивает именно 8 регистров?

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Udjin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8428


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Udjin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Чтобы наблюдать что МРВ опрашивает именно 8 регистров, я запускаю встроенный в программу ModBus Slave Version 6.2.0 снифер. И в теле запроса от МРВ вижу строку Rx:003420-01 03 00 00 00 08 44 0C. А уже из структуры запроса ModBus RTU понятно, что 0008 - это число запрашиваемых регистров.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно в проекте задано несколько запросов Modbus подряд? Если несколько и вызываемые каналы идут по возрастанию ID, то будет реализовываться групповой запрос для оптимизации обмена. И возможно наблюдаете именно его.

Если в пустом проекте задать Call.CGR in c 2 аргументами Float in, привязать к источнику Rout_Float(3) (с адресом устройства 1 и адресом регистра 0 в данном случае), задать в проекте COM-порт, то в этот порт будет писаться следующий запрос:

(22:18:29) INFO:COM1<ch1>rec=0,send=0103000000044409

Для диагностики Modbus RTU в рамках TRACE MODE в *.cnf файл (как создать этот файл описано в http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/55/t/000001.html ) задается следующее содержимое:

DEBUGON=F0000200
DBG_INFO_RS=ON
END_OF_CNF
<пустая строка>


Информация о транзакциях и COM-порте будет писаться в текcтовый файл <имя проекта>_<№ узла>.txt. (По окончанию отладки диагностику уберите, т.к. текстовый файл пишется без ограничений до следующего перезапуска.)

Если все равно желаемое не сойдется с полученным результатом, то чтобы не гадать, пришлите, пожалуйста, используемый проект на адрес техподдержки со ссылкой на этот топик. Адрес указан в личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой".

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Udjin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8428


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Udjin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сделал как Вы сказали...ничего не изменилось, только подтвердилось что сниффер от ModBus Salve работает исправно ))))
(0:27:46) INFO:COM4<ch1>send=010300000008440C
Сейчас вышлю сам проект.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект получили.

Для чтения переменных типа Float создайте источник Rout_Word(3), привяжите его к каналу Call.CGR (тип IN) с 2 аргументами типа REAL IN. При этом будут запрошены 4 регистра.

Для чтения переменных типа Bool создайте источник Rin_Byte(2), привяжите его к каналу Call.CGR (тип IN) с 7 аргументами типа UINT IN. При этом будут запрошены 56 регистров.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2