Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Тонкости работы Double Force

   
Автор / Author Тема / Topic: Тонкости работы Double Force
Tag
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 34


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tag           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хотелось бы прояснить несколько вопросов, ответы на которые не удалось найти в документации:

1. Опишите алгоритм синхронизации локальных архивов.

2. Расшифруйте фразу "Для узлов, находящихся в состоянии резерв, блокируется ряд функций". Какие именно?

3. Что происходит с каналами с подтипом ОРС, у которых настроена синхронизация атрибутов и значений, когда узела находится в резерве?

3.1. Если канал имеет тип Input и режим обмена Sync, продолжает ли он опрашивать OPC сервер в соответствии с периодом канала?

3.2. Если канал имеет тип Input и режим обмена Advise, продолжает ли он принимать callbacks от ОРС-сервера или деактивирует тэг/отписывается?

3.3. Производится ли контроль состояния и автоматический перезапуск ОРС серверов?

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. МРВ, ведущий архив, регистрирует промежутки времени, в течение которых он был остановлен или выключен.
При исполнении команды синхронизации МРВ ищет в архиве у своего партнера записи, соответствующие зарегистрированным промежуткам времени, в течение которых он сам свой архив не вел. Все найденные записи МРВ переносит в свой архив.

2. Полностью эта фраза в разделе РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
"Отключаемые функции

Для узлов, находящихся в состоянии резерв, блокируется ряд функций. Заблокированные функции можно контролировать каналами подтипа СИСТЕМНЫЙ с дополнениями сеть,DDE и ввод, вывод."

В описании каналов подтипа СИСТЕМНЫЙ с дополнениями сеть,DDE и ввод, вывод эти функции перечислены.

3. Все клиентские функции OPC, реализуемые каналами с подтипом ОРС, выполняются независимо от статуса МРВ.

Контроль состояния и автоматический перезапуск ОРС серверов также выполняются независимо от статуса МРВ.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Tag
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 34


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tag           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Будут ли работать функции резервирования, если проект запустить под Профайлером?
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если с ключом Double Force МРВ, то - да.
Если с ключом инструментальной системы или под обычным МРВ, то не будут работать только следующие функции:
  • синхронизация данных по каналам
  • синхронизация архивов

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2