Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Ошибка DrawServ

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка DrawServ
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Иногда во время работы профайлера или МРВ(в первые 5 минут после запуска пересчета БК)возникает окно "Ошибка программы" со следующим сообщением: "DrawServ.exe вызвало ошибку и будет закрыто. Необходимо перезапустить программу. Создан журнал ошибок". С чем может быть связана данная ошибка ? В журнале профайлера ничего криминального нет. С помощью журнала Windows 2000 нам также не удается определить причину ошибки.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для анализа причины свала Сервера матобработки нам необходим Ваш проект.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проект Cement выслан.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ваш проект мы получили.
Первые несколько запусков (до 20 минут) прошли без аварий. Мы оставим на ночь, хотя вероятность фатального выхода невелика.
Возможно, однако, что отказы как-то связаны с Вашим драйвером T13.dll. Вы его нам не прислали, и функций его мы не знаем.
Кроме того, Вы заложили архив объемом 8000 МБ, что, скорее всего, очень непрактично (мы уменьшили его до 80 МБ, т.к. все равно процесс не динамизирован). Опыт показывает, что с архивами объемом больше 700-800 МБ работать очень трудно - требуются большие временные ресурсы, замедляется работа графики, выборки из архива и т.д.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Наш драйвер T13.dll служит для связи с адаптером MicroTCX сети Bitbus. Посылать драйвер бесполезно, т.к. он не будет работать без адаптера.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы прогнали Ваш проект в течение достаточно долгого времени и никаких сбоев не обнаружили.
Возможно, дело действительно в Вашем драйвере.
Если это Ваш продукт, то нельзя ли его модифицировать таким образом, чтобы он эмулировал работу с адаптером в его отсутствие?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2