Здравтсвуйте снова.
Вопрос: МРВ (WinXP SP2) и микроМРВ (DOS 7.0)связаны между собой по сети (протокол NETBEUI).
микроМРВ работает на PC-совместимом компе. В нем настроены каналы Подтип DCS (связываются с модулями NuDam серии 6000 по RS-232 через конвертор RS-485/232. Через какое-то время связи МРВ и микроМРВ замечаю, что связь по-прежнему есть, вижу контроллер, но каналы связи МРВ с контроллером (подтип СВЯЗЬ, inAutonet) перестают менять свои значения ("зависают"). Аппаратной недостоверности значений каналов DCS в модулях точно нет, проверялось не раз, к тому же с МРВ на них могу послать значение (команды на механизмы), а вот ответа, что они сработали, назад не вижу, связь от микро как-будто заморозило... Пробовал:
1. Все диагностические каналы Трайс Моуд - без результата.
2. При перезагрузке контроллера связь восстанавливается, потом опять 25.
2. Случайно заметии, что если выйти из WinXP через завершение сеанса пользователя, потом зайти под другим пользователем, обмен туда-назад восстанавливаетя (но ненадолго). Такое проиходит под всеми правами пользователей (хоть user, admin).
3. Также он восстанавливается, если перекинуть сетевой кабель на другой комп и запустить проект (надолго ли - не пробовали пока). Подскажите, пожалуйста, где собака зарыта. [duno / незнайка]

Винить WinXP вроде рано, так как легко можно связаться с контроллером, скопировать на него информацию, переписать назад, удалить и т.п., сеть работает.
Что, нужна какая-то реинициализация сети?
Прошу ответить быстрее, проект серьезный и работает. [Неодобрение / Frown]
P.S. RTM ver.5.10, microRTM пробовал ver. 5.10, 5.11, сейчас 5.15, не помогало.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Релиз 5.15 как МРВ, так и МикроМРВ?
2) Не совсем понял каким образом у Вас DOS версии 7.0? Если это DOS от Windows, то не можем дать гарантии, что все будет корректно работать, потому как рекомендуямая ОС для МикроМРВ - это чистый MS DOS версии 6.2х. А 7.0 - это не совсем "чистый" DOS...
3) Сетевой клиент чей - от MS, или другой?
4) Запустите под профайлерами МРВ и МикроМВР и посмотрите, что пишется в логи, когда возникает эта ситуация, возможно, что кому-то начинает не хватать NCB-блоков.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
npc
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 922


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for npc           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Релиз МРВ - 5.10, микроМРВ сначало был 5.10, затем пробовал 5.11 и 5.15. Остановился на 5.15, так как экперементально установил, что данный релиз лучше работает с сом-портами и сетью одновременно.
2) Да, не совсем правильно написал, DOS от Windows, но хочу заметить, что с DOS версии 6.0 ситуация та же.
3) сетевой клиент - от MS
4)под профайлером запускал не раз, в логах насчет NCB-блоков ничего не замечено.
Канал NCB (прием)(тип Input, Float) почти всегда равен 0, периодически =2, больше никаких значений не выдает. Но хочу отметить, что АРМ оператора имеет всего лишь около 200 каналов приема/посылок по сети, что, как я считаю пока, не должно являться для ТРЕЙС МОУД проблемой. Как видно из архивных данных после выходых, были периодические подвисания обмена по сети примерно от 3-х - до 15-ти минут, потом обмен восстанавливался. Причина пока неизвестна, надеюсь подскажите? Если причина в наличии свободных NCB, то как их увеличить, кроме интенсивного приема в настройках узла?

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А почему МРВ не 5.15? Не исключено, что проблема в том, что Вы МРВ старого релиза используете - там были проблемы с сетью. Ведь именно он у Вас автопосылки не принимает.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
npc
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 922


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for npc           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
МРВ 5.10 у меня нормально работает уже на 6-ти объектах. Какие проблемы с сетью Вы имеете ввиду, т.е. значит ли это, в частности, что данный релиз МРВ не особенно справлялся с интенсивным обменом по сети? Это официально были проблемы именно в 5.10, или в последующих релизах (5.11-5.14)?
И следующий вопрос: при переходе на МРВ5.15 обязательно ли сохранять проект в инструментальной системе ТРЕЙС МОУД версии 5.15, или можно работать в версии 5.10. Мне это нужно для того, чтобы оперативно переключаться из одного проекта на другой (работающий рядом), сделанный под 5.10.
Кроме различий версий, другие варианты или идеи есть?

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
То, что в механизм обмена по сети вносились изменения после 10-го релиза - это точно! Поэтому все же рекомендую провести проверку на 15-м релизе МикроМРВ и МРВ. В структуре базы каналов вроде ничего не менялось и МРВ 15-го релиза должен работать с Вашим проектом, а вот в графике - если не ошибаюсь, были изменения по части ФУ для ФО, поэтому ее желательно было бы пропустить через РПД последнего релиза.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
npc
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 922


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for npc           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обновил МРВ до релиза 5.15 На работе симитировал проект - вроде и графика, и база каналов работают без изменений (без сохранения в инструменталке релиза 5.15). Возникло пару вопросов:
1. В релизе 5.15 почему-то графики работают "заторможенно" по сравнению с 5.10.
2. При обновлении до 5.15 текущее время отображается нормально, но при приходе сообщения в отчет тревог - время сообщения пишется на час вперед (по Москве), а надо чтобы было киевское. Все региональные настройки пересмотрел - все нормально. Может у меня релиз не тот (когда-то скачивал - стоит за 01.06.2004г.) Если после этого что-то в релизе исправлено, прошу Вас пожалуйста переслать обновление на d324@frunze.com.ua или alexander_k@ukr.net так как объект завтра пускать, а 11 Мб качаются у нас суток 1.5.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Часовой пояс проверили в настройках ОС?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
npc
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 922


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for npc           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Часовой пояс Афины, Бейрут, Киев, проверял конечно.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Остается только посмотреть в сам файл ОТ - действительно ли туда попадают значения меток на час вперед?
Вообще - ТМ работает со всеми метками времени в формате Гринвича. Все преобразования меток в исходный вариант времени всегда осуществляется исходя из настроек ОС, поэтому такое поведение просмотрщика ОТ несколько странно - его использует почти каждый наш пользователь, однако подобное сообщение звучит впервые. [duno / незнайка]
Если ничего не получится - высылайте проект, посмотрим, что там такое с метками времени в ОТ...

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   