Автор / Author Тема / Topic: Работа МикроМРВ Теконик в режиме MASTER по двум COM портам
Саша
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 925


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Саша           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
микроМРВ Теконик работает в режиме MASTER с двумя последовательными портами (3-й и 4-й порты на контроллере Теконик). Сеть модулей Теконик подключены к 3-му посл порту, к 4-му посл порту подключен радиомодем передающий информацию на удаленный радиомодем, связанный с операторской станцие. В случае сбоя в работе радиоканала т.е. перерыва связи, микроМРВ может начать тормозить и выдавать на радиомодем одно значение канала в течение 20 сек.
Теоритически, после сбоя в радиосвязи, скорость передачи по радиоканалу должна восстановиться после того как каналы, передающие информацию в режиме OutMLink, начнут получать ответы от Slave.
В чем тут может быть проблема?

Сообщения / Posts 54 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект. Сразу дать ответ затрудняемся, потому как не известна структура базы каналов узла.
Что на атрибутах Достоверность по каналам для радиомодема в момент "торможения"?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Саша
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 925


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Саша           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
проект я направил по адресу forum@adastra.ru
вопрос в догонку! Если я хочу сделать групповой запрос в режиме InMLink мне
необходимо в узле Master каналы для обмена создать с последовательными
порядковыми номерами. Необходимо ли чтобы на узле Slave каналы, значения которых
будут запрашиваться, тоже имели последовательные номера?

Сообщения / Posts 54 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пришлите лучше на hotline1@adastra.ru
Для Slave - каналы должны быть строго последовательны по индексам, а для Master - монотонны по индексам (то есть допускаются промежутки между ними)

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Саша
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 925


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Саша           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
проект отправил на hotline1@adastra.ru
жду Вашего мнения

Сообщения / Posts 54 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пожалуйста, повторите письмо, потому как из-за проблемы со спамом есть подозрение, что Ваше письмо было нечаяно удалено. [crazy / сумасшедший]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Саша
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 925


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Саша           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
я продублировал письмо, тема письма "проект насосной"
Сообщения / Posts 54 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Что-то я не совсем понял - у Вас в проекте в узле контроллера параметры заданы только для СОМ1 и СОМ2, а Вы утверждаете, что у Вас в проекте используются СОМ3 и СОМ4.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Саша
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 925


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Саша           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Извините. Ошибочно выслали промежуточный вариант. Письмо с проектом COM3 и COM4, работающий на объекте, повторил. Тема - "проект насосной".
Сообщения / Posts 54 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
С проектом вроде все нормально - есть некоторые моменты, которые необходимо уточнить:
1) Что по атрибутам Достоверность на каналах, которые обмениваются через радиомодем в моменты торможения?
2) У Вас в узле есть канал СИСТЕМНЫЙ_Время пересчета - какое его значение в эти моменты?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2