В МикроМРВ есть каналы с единственным флагом "В Регистратор".
1) Будут ли эти каналы приниматься в простом МРВ каналами "In Logger"?
2) В Регистраторе таким каналам при автопостроении ставится подтип "In AutoNet", если в простом МРВ создать такие же, то данные будут приниматься?
3) Можно ли заставить регистратор не брать время с контроллера?

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Только в Регистраторе.
2) Если флаг "В сеть" не установлен, то их нельзя принимать по In AutoNet.
3) В любом случае и по автопосылке и в посылке для регистратора передается метка времени источника, и отучить от нее Регистратор нельзя.
Синхронизируйте время в контроллере по Регистратору.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Прав ли я в том, что простой МРВ присваивает данным, принятым по In AutoNet собственную метку времени, а не ту, что принята от источника?
Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет - метка времени по автопосылке берется от источника.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2