Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
В МикроМРВ есть каналы с единственным флагом "В Регистратор". 1) Будут ли эти каналы приниматься в простом МРВ каналами "In Logger"? 2) В Регистраторе таким каналам при автопостроении ставится подтип "In AutoNet", если в простом МРВ создать такие же, то данные будут приниматься? 3) Можно ли заставить регистратор не брать время с контроллера?
Сообщения / Posts 341 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) Только в Регистраторе. 2) Если флаг "В сеть" не установлен, то их нельзя принимать по In AutoNet. 3) В любом случае и по автопосылке и в посылке для регистратора передается метка времени источника, и отучить от нее Регистратор нельзя. Синхронизируйте время в контроллере по Регистратору.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
Прав ли я в том, что простой МРВ присваивает данным, принятым по In AutoNet собственную метку времени, а не ту, что принята от источника?
Сообщения / Posts 341 | Из / From: Russia