Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version » Задание значений по ModBus из нескольких мест

   
Автор / Author Тема / Topic: Задание значений по ModBus из нескольких мест
ViktorMaleika
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9669


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ViktorMaleika           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
У контроллера, в который я задаю значения по ModBus RTU, есть дисплей. Соответственно задание значений возможно как с ТМ так и в самом контроллере. Когда я задаю значение через ТМ, на контроллере это отображается, как сделать чтобы при изменении уставки через контроллер, ТМ это тоже видел? Пробовал вариант создать 2 канала с одинаковыми адресами, один на чтение, другой на запись (так иногда приходится делать, когда устройство не может по modbus читать уставки), но в этом случае в ТМ не работает ни чтение ни запись т.е. если я создаю канал на чтение, я могу вычитать данные из регистра, если создаю канал на запись, могу записывать в тот же регистр данные, но если создаю сразу 2 канала, один на чтение, другой на запись (с одним и тем же адресом), то канал на чтение показывает значение 0, канал на запись записать в регистр ничего не может.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
-каналы TM в узле (пишет/читает) должны
быть связаны с каждый со своим источником( настроены на чтение и запись с соответствующими командами ModBus)
- для начального чтения(при старте) каналом записи
значения из контроллера установите ему в IDE 51 атрибут

Сообщения / Posts 875 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
При наличии опыта написать программ, можно развить предложение пользователя Nico.

Создаем отдельные каналы на чтение и запись в регистр/коил.
Далее, можно математически обрабатывать считанное значение и периодически передавать его во входное значение канала записи. Стоит отметить, что данная программа должна быть написана аккуратно и отрабатываться не постоянно, что бы не произошло зацикливания значения (считали и сразу записали, это может заблокировать удаленное управление этим параметром).

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.