Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Синхронизация времени

   
Автор / Author Тема / Topic: Синхронизация времени
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При отработке канала СИСТЕМНЫЙ/синхронизация время в контроллере устанавливается только для Микро МРВ, но не записывается в БИОС контроллера. Т.е. на мониторе контроллера (screen.000) и на получаемых из контроллера автопосылках появляется установленное время, а после перезагрузки контроллера восстанавливается время из БИОС. При использовании в контроллере команды TIME время устанавливается корректно и записывается в БИОС.
контроллер: МФК Микро МРВ 5.12 DOS 6.22
станция: Windows 2000 sp3 профайлер базовый 5.14
По каким причинам это может происходить?

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Эта ошибка нами уже была исправлена в следующий релиз. Если Вам это критично сейчас, то Вам необходимо выслать на наш адрес письмо с регистрационным номером Вашего продукта Микро ТМ и просьбой выслать модули Микро МРВ для апгрейда.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Указанная Вами ошибка проявляется при нештатном выходе из микроМРВ. При штатной выгрузке микроМРВ системное время синхронизируется.
У Вас в наличии последний выпущенный модуль микроМРВ. Сборки модуля с исправлением указанной Вами ошибки пока не было.
Мы сообщим на сайте о сроках выпуска очередного релиза.
В качестве временного варианта можно рекомендовать принудительную синхронизацию в момент обнаружения подключившегося к сети контроллера.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2