Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Зависание показаний - эффект взаимовлияния интерфейсов на ранних релизах.

   
Автор / Author Тема / Topic: Зависание показаний - эффект взаимовлияния интерфейсов на ранних релизах.
npc
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 922


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for npc           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Люди, подскажите!
Периодически в контроллере прекращается обмен между платами УСО (NUDAMы)и ММРВ (v.10, DOS 7). Проверяли и проект, и физические линии связи, и УСО - ничего нештатного не обнаружили. При перезагрузке контроллера обмен восстанавливается на какое-то время (м.б. и на час и на неделю), а потом опять [Неодобрение / Frown] "зависание". Кто-нибудь с таким спотыкался? [Недоумение / Confused]

[ 04.11.2004, 15:17: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Микро МРВ релиза 5.10?
Если да, то попробуйте обновить Микро МРВ до 5.12, по-моему в ранних релизах были проблемы с обменом по СОМ-портам в DOS'е (иногда зависал обмен).
У Микро МРВ обмен по сети Ethernet есть?

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
npc
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 922


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for npc           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У Микро МРВ обмен по ETHERNET есть как с верхним уровнем (две операторские станции), так и с другим контроллером (тоже Микро МРВ ). Как связан обмен по сети и по портам?
В настоящее время есть обновление 5.11. Что, может помочь?

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как раз в ранних релизах был баг, когда при одновременном обмене по сети и по СОМ-портам у Микро МРВ через некоторое время мог "подвиснуть" обмен по СОМ-портам.
Попробуйте 5.11, там вроде это уже должно было быть исправлено. Хотя - я бы все же рекомендовал самый последний вариант релиза 5.12.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
npc
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 922


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for npc           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за совет, попробуем [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   