Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version » Ошибка компиляции. Неверный номер аргумента.

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка компиляции. Неверный номер аргумента.
Лощенков Дмитрий
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9389


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Лощенков Дмитрий           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Создал шаблон экрана в котором разместил несколько электрических элементов. После этого создал узел RTM_0 и в нём создал группу Каналы_1. При помощи Drag and drop перетащил шаблон экрана в группу Каналы_1. В группе после этого появился запрос на вызов заданного шаблона экрана. При этом мною не создавались никакого рода аргументы.

При попытке скомпилировать узел для МРВ TraceMode7 выдаёт ошибку:
EMS_BAD_ARGNUMBER_EDOM,2,Экран1 - 6 кВ,неверный номер аргумента
EMS_ECANCELED,node_0.dbb,операция отменена

С чем может быть связана подобного рода ошибка? До этого при создании проектов никогда не возникало подобного рода ошибки.

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У канала класса Call должен быть минимум один аргумент.

В вашем случае, удалите канал Call.Screen, в шаблоне экрана создайте аргумент(ы) и после этого перенесите шаблон в узел.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   