Тема / Topic: Ошибка компиляции. Неверный номер аргумента.
Лощенков Дмитрий
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9389
отправлено / posted
Добрый день. Создал шаблон экрана в котором разместил несколько электрических элементов. После этого создал узел RTM_0 и в нём создал группу Каналы_1. При помощи Drag and drop перетащил шаблон экрана в группу Каналы_1. В группе после этого появился запрос на вызов заданного шаблона экрана. При этом мною не создавались никакого рода аргументы.
При попытке скомпилировать узел для МРВ TraceMode7 выдаёт ошибку: EMS_BAD_ARGNUMBER_EDOM,2,Экран1 - 6 кВ,неверный номер аргумента EMS_ECANCELED,node_0.dbb,операция отменена
С чем может быть связана подобного рода ошибка? До этого при создании проектов никогда не возникало подобного рода ошибки.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
У канала класса Call должен быть минимум один аргумент.
В вашем случае, удалите канал Call.Screen, в шаблоне экрана создайте аргумент(ы) и после этого перенесите шаблон в узел.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |