Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Starinsky Oleg           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Изучаю работу нового драйвера. Не могу разобраться какой адрес[91] в области S7AreaDB я должен указать, что бы прочитать переменную в DB 20.0 типа int?

Структура DB:
0.0 bool
0.1 bool
0.2 bool
20.0 int
40.0 int
60.0 int

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Belarus  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- задается номер DB области в 308
- номер переменной в 91, на 1 может отличаться

Сообщения / Posts 808 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nav1978
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7223


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nav1978           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день Nico! Подскажите пожалуйста (- номер переменной в 91, на 1 может отличаться) - это адрес смещается? Пытаюсь с S7-1200го вытащить на Трейс 7 real значение(аналог температуры-int при этом в адресе 8 -13тыщ с копейками) а с БД адрес 46 вместо пересчитанного значения 23градуса выдаёт 16648.
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
так задайте еще несколько источников
с адресами больше/меньше на 1

Сообщения / Posts 808 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nav1978
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7223


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nav1978           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Взял на всякий случай другую базу(датчик температуры). Фокус не удался:
-DB 20 адрес 8 - Input(int) значение при 22.43 градусах-12305
-DB 20 адрес 46 - Output(real) --------------------------16818
-DB 20 адрес 45 - Output(real) --------------------------65
-DB 20 адрес 47 - Output(real) --------------------------45629

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
.20.0 int - тип данных целое из 1сообщения
..для чтение целочисленных данных используется
канал TM типа дискрет
... канал должен соответствовать типу данных в области контроллера

Сообщения / Posts 808 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Starinsky Oleg
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9514


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Starinsky Oleg           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день , подскажите пожалуйста где можно почитать подробнее как работать с данным драйвером, а то не совсем понял как получить доступ к области меркерной памяти или области входов, выходов? Что означают области S7AreaDB, S7AreaPE, S7AreaPA, S7AreaMR, S7AreaСТ, S7AreaТМ?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Belarus  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- последние 2 буквы мнемоника областей памяти контроллера
Сообщения / Posts 808 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2