Тема / Topic: Ограничение реального значения в классе ANALOG типа OUTPUT
ladanov_lev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9649
отправлено / posted 22-01-2024 13:37
Как ограничить значение, которое можно задать для переменной через экран управления. Уже пробовал задать границы интервалов "HL", "LL", а также устанавливал значение 1 для атрибута 53 - "Отслеживать". Однако всё равно ограничений на присвоение переменной значения за пределами допустимого интервала не возникает.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted 22-01-2024 14:55
реальное значение канала - Input при этом не меняется - Output не выходит за HL/LL
решение: прогонять введенное значение через программу анализа ввода(пишется разработчиком проекта)
Сообщения / Posts 906 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted 23-01-2024 11:41
В FBD блоках есть блок LIMIT (группа "Функции выбора"), который как раз ограничивает входящее в блок значение указанными границами.
Сообщения / Posts 17399 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |