Добрый день!

Прошу помочь в следующем вопросе:
Необходимо считать ряд параметров с контроллера ЭК-2000 (через плату сетевого интерфейса C-02A установленную в контроллере). Подключаю через RS485/232 на com2. Например, есть переменная с номером 445 и ей соответствует адрес DS:037A (двух байтовая переменная).
Выбираю тип MODBUS, какой подтип выбрать:
{
Rout Word(3) – считать слово данных типа out;
Rin Word(4) – считать слово данных типа in;
}

#RS – номер последовательного интерфейса - ставлю 1;
ADDR – адрес контроллера в формате HEX - устанавливаю адрес контроллера
CH – номер переменной в формате HEX - тут имеется ввиду адрес в контроллере(в моем случае-037A) или номер переменной(в моем случае 445=0x01BD)?;
TYPE – модификация протокола-устанавливаю Эмикон:
Q – количество запрашиваемых значений-в каком случае здесь надо что ставить?

Сообщения / Posts 72 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В описании на контроллер обязательно должно быть сказано какой именно функцией ModBus считывается область, где находится Ваш регистр.
Что за номер переменной? Похоже, что Вам нужен именно адрес переменной в устройстве, а не ее номер.
Настройка Q - информативная и задавать ее не нужно.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   