Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Пользователь

   
Автор / Author Тема / Topic: Пользователь
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В реальном времени есть возможность изменять, добавлять и удалять пользователей. Это все работает, но до первой перезагрузки профайлера. После перезагрузки все изменения пропадают. Почему? Кроме этого, после удаления трех пользователей из четырех имеющихся, профайлер при загрузке вылетает. И еще, система позволяет удалить пользователя, под которым входишь. В результате после этого выйти из профайлера можно только применив комбинацию из трех пальцев (если не знаешь пароль других пользователей).
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Новых пользователей добавить в проект можно только в самой ИС. Те пользователи, что создаются во время работы МРВ - это временные пользователи, и перенести их в проект нельзя, кроме как вручную средствами ИС.Не совсем понял проуедуру удаления "трех из четырех" - как ее воспроизвести.
Ситуация относительно удаления пользвателем самого себя - внесена в нашу базу ошибок и улучшений.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
То, что нельзя создать в проекте новых пользователей – плохо! Дайте хотя бы возможность изменять имя уже имеющихся пользователей. На производстве имеет место текучка, а в отчете тревог всегда будет одна и та же подпись Иванов, Сидоров или обезличенный Оператор 1? Дело в том, что пользователи системы и ее разработчики это разные организации. В старой системе у нас имеется электронный ключ санкционированного доступа, который несет в себе пароль, а уже имя к этому паролю передается с клавиатуры ПК с помощью директивы. По поводу "трех из четырех". Было четыре пользователя, в реальном времени удалил всех, кроме себя. Почему начинает вылетать профайлер непонятно. Сейчас тоже «летает», не можем пока найти в чем дело. Правда, проект перед этим немного изменили.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Логин и Пароль пользователя - это обычные атрибуты канала, которые вы можете менять программно или вручную в реальном времени. Поэтому сменить имя пользователя не останавливая МРВ - вполне реально.
Сейчас слетает даже без удаленных пользователей?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Реально до первой перезагрузки МРВ! А что потом делать. Срочно вызывать начальника, чтобы он вновь ввел пароль и логин нового оператора? Может быть я что-то не так делаю, хотя там все просто. В справочной системе не могу найти описания этих действий. По поводу "вылета" профайлера. Похоже это у нас проблема с машиной. Проект сильно разросся и занимает много места в памяти. Видимо где-то натыкается на сбойную ячейку. Плохо только, что rtc.exe остается в памяти, приходится вручную его удалять.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Относительно функциональности пользователей системы - внес пожелание в базу для улучшения.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2