Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Вызов программ. Ограничение?

   
Автор / Author Тема / Topic: Вызов программ. Ограничение?
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Есть такая проблема: не запускается проект под WinCE после того как в проекте сделать 107 вызовов программ (в свойствах канала в строке вызов выбрать что нибудь). Убираем вызов у 107 канала все нормально, работает. Ставим снова вызов ,не работает. Есть какието ограничения на количество вызовов или нет? Причем ещё что интересно, если просто запустить монитор и выполнить File->Open то проект просто не откроется , а при попытке выйти спросит сохранить изменения. Непонятно какие изменения. А если поставить проект в автозапуск то при перезагрузки контроллера вылетает Fatal Error. Разъясните пожалуйста что мы не так делаем?
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Присылайте 2 версии проектов - живого и падающего - на адрес техподдержки с точными комментариями, на каком именно канале и с какими привязками аргументов осуществляется 107 вызов программы.
Сообщите, пожалуйста, в каком релизе МикроМРВ для Windows CE Вы работаете.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Выслал. Работаем в релизе 6.04.
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Диагностикой в релизе 6.04 (запуск под профайлерным вариантом микроМРВ для WinCON CE)было установлено, что имеется ошибка с распределением памяти (load error 6).
Перепроверка в готовящемся к выпуску релизе 6.04.1 показала, что ошибка уже исправлена.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2