Виталий
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2118


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виталий           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какие точно функции резервирования и как может обеспечить Double Force, для следующей системы (задача): 2 компьютера с установленными профайлерами Double Force. Один основной, другой резервный. К основному подключен комплект устройств сбора данных. К резервному частично подключены датчики группы устройств основного компьютера (8 из 26 сигналов). Основной ведет базу данных. В случае выхода основного компьютера, резервный записывает данные в свою базу. При восстановлении работоспособности основного он должен сопоставить свою базу и базу резервного и восстановить несчитанные значения. Нужно ли для этого и как писать программу? Не понятен механизм работы пары Double Force. Кстати, резервирование, предусмотренное в редакторе каналов, полностью дублирует в резервном структуру каналов основного узла, в описанном же случае структуры различны.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подобным способом резервирование осуществить нельзя.
В данном случае целесообразно использовать два монитора МРВ (два ПК), которые будут управлять и обмениваться информацией по задуманному Вами алгоритму. Но вопрос резервирования в даннном случае не обсуждается. Узел, выполняющий роль резервного, имеет идентичную структуру резервируемого узла.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2