Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
Уважаемые Господа разработчики! Несколько слов про диагностику. В топике "обмен по ModBusTCP/IP" который почему-то забыли, Вы писали: //Младший байт кода ошибки соответствует "документированным кодам. В Вашем случае это 17 - ошибка соединения. Старший байт - номер слэйва ("Адрес" в настройках компонента "Источники/Приемники").//, это была описана диагностическая переменная "@e_TCP_ModBus" Вопрос: В источниках/приёмниках у меня два "Rout_Word(3)" в группе ModBus (два контроллера с которых я читаю регистры), обмен по TCP/IP. IP у них разные, а "слейвы" одинаковые, как мне узнать к какому относится выставленный код ошибки???
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Кроме групповой диагностики существует атрибут ДОСТОВЕРНОСТЬ у каждого канала. Видимо, ошибка, которая зафиксирована в канале @e_TCP_ModBus должна сопровождаться взведением атрибута ДОСТОВЕРНОСТЬ у соответствующего канала.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915