Здравствуйте!
Соединили две машины в сеть по dsl-модемам: МРВ и NetLink Light.
Когда останавливаем проект на NetLinke, то на машине, где расположен МРВ выдается окошко переключения удаленного сервера. После этого МРВ останавливается и приходится перезагружать.
Как это исправить? [Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При потере одного из клиентов DCOM вводит паузу ожидания, которая задерживает обмен МРВ и с другими клиентами. В результате локальная консоль теряет связь с сервером. о чем она и сообщает. Повлиять на регламент DCOM мы не можем.
Необходимо в узле МРВ выполнить раздельный запуск Drawserv и PicRT.
Необходимо в папке проекта в файле <проект>.ini ввести раздел <Servers> и заполнить его, как это указано в разделе "Работа в реальном времени/Графическая консоль МРВ/Переключение между серверами".

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2