arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arkos           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В проекте около 500 запросов в удаленную БД.Для отображения времени на экране использован элемент ГЭ "Дата и время". Установлен пересчет период 20, разрешение 0.05 т.е. 1 с. Сначала проект работает и секунды на экране идут нормально. Но через 3-4 дня секунды начинают скакать то через 2с, то через 3с. Подскажите откуда ГЭ "Дата и время" берет время и участвует ли ГЭ в пересчете каналов, если никакой канал к нему не привязан? Или отчего такие скачки?
Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если ГЭ "Дата и время" не привязан к аргументу экрана, при вызове экрана он запрашивает системное время ПК и отображает его в соответствии с локализацией ПК.
Т.о., чаще, чем период вызова экрана, этот ГЭ обновлять данные не может.
Если по причинам ресурсных перегрузок более приоритетных потоков или самого потока графики данные на экране не могут обновляться с заданным экрану периодом вызова ГЭ "Дата и время" также будет случайным образом "отставать" в показаниях.

Смотрите сообщения о перегрузках в логах и для более детальной диагностики используйте соответствующие диагностические переменные, например, @Calculate_Cycle, @RTM_Parameter.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2